埃斯顿ER20配ABB的IRC5走PROFINET行得通吗

小陈
小陈
2026/03/14 07:46

项目现场情况:客户指定埃斯顿ER20走焊接轨迹,配套的是ABB的IRC5C紧凑型控制器,之前一直做的是KUKA和发那科,埃斯顿第一次正经上手。问了一圈代理,拿到的GSD文件版本是2021年的,IRC5这边robotware是7.13,PROFINET那块走得是Device模式不是Controller模式。

组态的时候IO映射没问题,机器人的心跳和使能信号都能读到,但是发焊接指令的时候,PLC侧反馈时序总差那么一截,机器人动作有个200ms左右的滞后,焊接节拍直接拉胯。代理那边技术说IRC5的PN周期最少设4ms,再低就跑不稳了,我这边工艺要求必须做到2ms以内。有没有同行真把埃斯顿机器人在IRC5上跑过PROFINET的?周期到底能不能压下来,还是说得换DeviceNet或者直接走IO硬接线?

另外顺便问下,埃斯顿的eds文件这玩意儿他们多久更新一次,怕后面量产备件也是个坑。

13 4

全部回复 (4)

老沈
老沈#1

埃斯顿走PN给ABB用还真没这么搞过,但思路问题不大,你这200ms明显不是PN周期的事。IRC5的PN从站默认扫描周期就是4ms没错,但200ms的滞后要么是PLC侧发包间隔太长,要么是机器人的PROFINET IO处理任务优先级被压了。你先把PLC那侧OB1的循环时间拉出来看看,正常S7-1200带16字节PN IO,循环应该控制在2ms以内,再加上通讯实际也就3-4ms,你说的200ms铁定是哪边卡了。

另外埃斯顿控制器内部IO刷新任务默认是8ms,这个可以在他们的workshop软件里调到2ms,但是得改他们内部的task config,改完记得重启控制器,单纯改PN周期没用。还有就是别用他们标配的那个demo GSD文件,找代理要最新版的,每个小版本的eds文件IO响应时间差挺多的。

2026/03/14 08:54
阿凯
阿凯#2

2ms以内做焊接时序有点理想化了兄弟,IRC5本身的IO处理路径就走得长,从PN从站到RobotWare的运动学模块,延迟标称就5ms起步。你这个工艺要真卡2ms,不如直接走DeviceNet,或者干脆IO硬接线+现场总线混搭,把焊接启停这种关键信号单独走硬IO,运动轨迹相关的才走PN,这样最稳。我们厂里给汽车厂做的焊装线就是这么干的,PN只传状态和参数,关键控制信号全是硬线。

2026/03/14 18:00
小凯
小凯#3

等一下,你那个200ms是单次通讯延迟还是累积延迟?有没有拿wireshark抓过PN的实际报文间隔?先排除一下是不是PLC侧组态问题再说改方案

2026/03/15 06:56
强哥
强哥#4

eds文件这事你不用太担心,埃斯顿那边每年更新一次大版本,平时小修小补基本不影响功能。我们用了三年ER20,eds换过两次,都是兼容老设备的,没出过因为eds版本不一致导致停产的事。倒是IRC5那边你得注意,robotware 7.13再往上走PROFINET配置界面改过一次,你要是后面升robotware,原来的备份一定要留好。