讨论

agv跑着跑着自己跑去充电桩了,车队调度怎么配的?

5201314
5201314
2026/03/17 10:13

厂里上了一批agv做仓库搬运,激光导航那款,品牌就不说了免得招黑。地图建好,站点放好,前期单台跑没问题,加到五六台就开始抽风——明明任务还没干完,车自己掉头往充电桩方向溜,调度那边查日志说是电量策略触发了低电量回充,但实际电量还有60%多。

调过电池阈值,抬到25%它照样往回跑,调度厂商那边让加交通管制区域,试了作用不大。现在十来台车挤在仓库里,时不时有两台在过道里顶牛,搬货效率反而比人工还低。想问问各路搞agv调度的,电量策略这块你们一般怎么配的?车队调度里的交通管制具体啥时候该用、咋用?

16 3

全部回复 (3)

slj2000
slj2000#1

60%就回去充电这事大概率不是阈值的问题,是BMS上报的SOC不准,激光导航的agv一般用的是铅酸或者磷酸铁锂,电池用个一年半以后内阻上来了,电压掉得比容量快,调度系统按电压折算电量本来就容易误判。

先让电池厂家拿手持巡检仪实测一下单体电压和实际容量,把BMS的SOC曲线重新标定一遍,标定完再调阈值。我们之前做的一个医药仓库项目,20台车,刚上线也是这个毛病,标定完60%误触发再没出现过。阈值的话铅酸建议设到30%,磷酸铁锂设到20%,再低就对电池寿命有影响了。充电桩那边也检查一下,是不是充电桩的信号覆盖范围比实际停车区大,车还没到停车位就已经判定为可充电状态,这种也会提前触发回充逻辑。

2026/03/18 02:39
明哥
明哥#2

顶牛的问题交通管制不是加了就行的,得看你调度系统支不支持动态分区,我们用的那家调度是支持根据任务密度自动调整单行道方向,仓库里过道窄的话强烈建议直接画成单向环线,别留双向会车区,从源头就避免冲突。十来台车这个量级环线设计基本够了,调度逻辑也别太复杂。

2026/03/18 08:26
傅峰
傅峰#3

调度让加交通管制区域没大用这个说法我不信,管制区是不是没画对位置?管制区得画在过道交叉口和充电桩入口,不是在空地上随便拉个框。再一个你们仓库的货架间距多少?如果是两米以下窄道,agv转向半径不够的话车头摆不正就容易卡死,跟调度没关系,是现场布局的问题。

2026/03/18 16:33