PLC选型到底看哪几个点?刚接了个小项目有点懵

恭喜发财
恭喜发财
2026/03/17 10:26

手上刚接一个做传送带分拣的小活,IO点数大概30入20出,要带两路伺服,后面可能会加视觉和一条485总线跟上位机通信。

我之前一直用三菱FX5U习惯了,这次客户那边比较开放,什么牌子都行,但预算卡得挺紧。我想问下选型的时候到底先看哪些参数?IO余量留多少合适?高速脉冲口要不要单独考虑?还有就是CPU本体带不带模拟量这事,是省点钱买模块划算,还是直接选带模拟量通道的机型省事?

大家平时做这种小项目是怎么选型的,有什么坑提前避开一下。

105 2

全部回复 (2)

王俊峰
王俊峰#1

IO余量我个人习惯留20%到30%,你现在30入20出建议直接选64点的本体,扩展模块价格不划算还占空间。CPU选型先把通讯口确定,比IO点数更重要。485总线走Modbus基本随便哪个牌子都行,但要是后面要加视觉走以太网或者EtherCAT,那就直接上中大型,比如西门子S7-1200带网口的、三菱FX5U带以太网的、信捷XD5系列也行,本体以太网口省一个模块大概500块。

模拟量这事儿看你现场传感器类型。热电偶、热电阻这种直接进PLC误差大,建议走模块加变送器。要是标准的4-20mA或者0-10V,选本体带2入1出模拟量的FX5U-32MT/ES这种型号,能省一个模拟量模块的钱,而且接线还方便。预算紧的话三菱FX5U性价比确实高,西门子1200价格差不多但授权费你得算进去。

2026/03/18 19:05
huiw82
huiw82#2

你把IO点数和通讯方式报上来,那两个伺服是什么品牌的?三菱J4、汇川IS620、信捷这种不一样,脉冲口频率也不一样。FX5U本体高速输出最高200kHz够用,但如果你用1.5kW以上的伺服,响应速度可能跟不上。我做过类似的分拣线,最后上了欧姆龙CP1H加两个独立伺服控制器,稳定运行两年没出问题。