AB的PLC和第三方阀岛走EtherNet/IP到底稳不稳?

710613
710613
2026/03/18 10:12

手上有个小改造项目,原先用的是AB的CompactLogix 5380,要加一站SMC的EX260系列的阀岛走EtherNet/IP。IO扫描里把EDS装上去了,连接能建立,但是在周期数据交互里偶尔会丢一两个心跳包,控制室里偶尔报connection timeout。

想问下AB这边跟SMC的阀岛搭配的兄弟们,RPI我设的5ms是不是太激进了?一般这种阀岛设多少合适?另外EDS装上去之后connection里的connection type是Multicast还是Point to Point,我记得AB这边对multicast有点要求来着。

47 3

全部回复 (3)

涛姐
涛姐#1

5ms给阀岛纯属吃饱了撑的,阀岛又不是高速IO,正常设个20ms的RPI就够了。你心跳丢就是周期设太短,阀岛那边处理不过来,偶尔一个包它就不响应了。先把RPI拉到20ms,connection type用Multicast没错但前提是你交换机得支持IGMP Snooping并且打开,不然multicast包会被当广播洪泛,整个网络一堵肯定timeout。

2026/03/18 13:02
zqz1977
zqz1977#2

换个思路,别纠结EDS了。SMC EX260装EDS在Studio 5000里有时候就是莫名其妙掉线,AB的EDS兼容性真的一般。我上个月同样的项目直接走Generic Ethernet Module手动配置,输入输出各32字节,RPI设的10ms跑了快两个月了一次没掉。你试试这个方法,能省不少事。

2026/03/19 04:08
5176062614
5176062614#3

你交换机啥型号?AB推荐的那几款Stratix之外的我都用过出过问题,尤其是国产那种便宜的。网线水晶头重新压一下也试试,之前碰到过水晶头没压好导致的偶发timeout,示波器打上去信号质量稀烂。