讨论

送料伺服老报过载,负载算过没超,到底哪出问题?

5176062614
5176062614
2026/03/18 12:35

设备是给客户做的自动上料,伺服带减速机驱动丝杠推料,正常跑没毛病,一过某个位置就报过载AL.501。电机功率750W,减速比1:10,丝杠导程10mm,送料总质量大概8kg,理论推力算了下远小于额定扭矩,速度也不快0.1m/s。

查了机械部分没卡死,联轴器也重新对过,惯量比在手册范围内。就是每次停在那段就抖两下然后报警,有人碰到过类似情况吗?会不会是PLC发脉冲有问题?

32 4

全部回复 (4)

军哥
军哥#1

先看报警是出现在哪个位置,固定点位还是到位置报警?那段位置是不是丝杠支撑跨距太大,刚性不够?带载启动跟到位停止瞬间过载常见得很,把加减速时间拉长点试试,从默认50ms拉到200ms看看。或者把刚性等级降两档,故障电流上限拉高10%,先排除机械共振再谈别的。

2026/03/19 08:30
宋传东
宋传东#2

你这个惯量比算了没?负载惯量比超过30倍就算在手册范围内也容易出问题。8kg的直线负载折算到电机轴惯量多少?导程10mm算下来惯量不低的,建议先自耦学习跑一遍看报警频率。

2026/03/21 00:12
郭宝强
郭宝强#3

丝杠轴承预紧调过没?预紧力过大加上减速机背隙,跑起来瞬时扭矩会飙很高。AL.501就是过载无非三个方向:真过载、惯量不匹配、机械卡死或共振,你既然排除了卡死,剩下的先把刚性降下来试。

2026/03/23 08:16
chen_hao
chen_hao#4

用啥牌子的伺服?

2026/04/23 02:33