现场一台MH24配DX200,跑了两年没动过,昨天突然报警AL-4119,查手册说是什么“控制电源异常”,重启几次消不掉,伺服电源三相380正常进,控制柜24V开关电源也量了没问题。有没有兄弟碰到过类似代码?到底是哪一路检测出问题?
4119这个码我处理过两台,一台是控制柜里的24V开关电源带载能力不行了,虽然空载量着是24.1V正常,但一启动伺服就跌到21V以下,检测回路直接误报。换了个明纬的350W开关电源就好了。还有一台是DX200底板上的CN309那根线虚插,那个24V检测线,拔下来用酒精擦一下插回去也好了。你先查这两处,别直接怀疑主板。
AL-4119在安川手册里写得比较模糊,单纯看“控制电源异常”容易走偏。你把示教器上诊断菜单里的I/O日志和电源监控历史都调出来看看,重点看报警前几秒有没有电压波动的记录,光重启没用的话基本可以排除偶发干扰。
我们厂里MH50上个月也是这个码,最后查下来是变压器次级有一组虚焊,加载就报。别老盯着24V那一路,三相进线整流后的直流母线电压也量一下,如果低于540V左右就要查整流桥和预充电阻。
跑了两年才报,你最近换过什么没?比如加装IO板、换过编码器线、动过控制柜接地这些?4119的触发条件里有一项是控制电源的瞬间跌落,跟你最近动过的东西可能有关系,把这些信息补上才好判断。