abb机器人换完编码器电池还报同步故障啥情况

aa371195
aa371195
2026/03/18 14:05

现场一台abb irb6700,机械单元和控制器一起换过之后,主菜单里一直弹同步故障提示,示教器上能选同步进去做,但做完还是报警。编码器电池是新的,电压量过3.6V没问题。备份文件用的是从旧机器人导出来的,用RobotStudio打开看着也没异常。这套是17年出厂的老机子,RobotWare版本5.15。搞了两天没整明白,有经验的给说说是哪儿没对上?

17 3

全部回复 (3)

胡元明
胡元明#1

同步做完了还报,基本就是备份和当前配置对不上的问题。旧机子导的备份带过期的串行测量板校准数据,6700这种重载机型尤其明显。你在示教器系统信息里把校准数据那几项单独对比一下,必要时直接从旧控制器把smb板拆下来插新柜里做同步,别用备份里的校准值。17年的机子RW5.15我前阵子也碰过一台,差不多这个套路。

2026/03/18 18:57
aa846282
aa846282#2

先问一个,你新控制器的DriveModule型号跟旧的是不是一样?还有RobotWare版本有没有完全对上?6700不同批次用的驱动板不一样,光备份换个柜子启动是会有鬼火报警的。

2026/03/19 00:33
9999
9999#3

我去年也整过一台irb6640,编码器电池换完做完同步还报,最后查出来是转数计数器跟smb板没绑死,示教器里进校准菜单手动把6个轴的转数都重新校一遍,保存重启就消了。你试一下。

2026/03/20 06:35