讨论

PLC莫名掉线后自己恢复 这算啥毛病

710613
710613
2026/03/19 19:53

现场一台西门子1500带了几个IM分布式从站,跑了半年没问题,前两天突然整条DP网络全挂,HMI上全是站点故障,远程也连不上。结果等我们开车过去,柜子一开啥都正常了,重新上电跑了快一周没再出过。这种自己掉线又自己好的情况,一般先从哪查?总不能天天蹲现场守着吧。

之前听人说是EMC或者接地的事,但又拿不出实锤,想听听各位平时碰到这种诡异现象都怎么排查的,有没有靠谱点的定位方法。

17 4

全部回复 (4)

飞哥
飞哥#1

1500+IM这种组合我前年碰到过类似的情况,最后查下来是其中一台IM的供电模块输出电压偏低,负载一大就掉,掉完又自恢复,西门子那玩意儿经常这样蒙人。建议你先用博途在线抓一下故障时间点IM的诊断缓冲区,再不行就拿万用表挂在那几路24V上盯一晚上,电压波动超过±10%基本就坐实了。EMC那些玄学先放一边,电源问题占大头。

2026/03/20 02:36
阿亮
阿亮#2

直接去查DP头的终端电阻和屏蔽层接地吧,好多厂里当年施工不规范,时间一长氧化接触不良,振动一上来就时通时断。我们这边修过几台都是同样的症状,剪掉重做屏蔽线就好了,十几分钟的事。

2026/03/20 06:04
简单生活
简单生活#3

半年才出一次,跑了快一周又没再复发,这概率你守不住的,建议直接在机柜里加个小型数据记录仪,把IM的24V和总线报文抓个一两周,数据摆在那比猜强十倍。

2026/03/20 10:25
5201314
5201314#4

你们这套1500是单独一个项目还是整线改造的一部分?如果整条线变频器多,变频器那边整流时对DP的干扰也得查查,我之前在汽车焊装线上见过类似的,后来把变频器输出加了个滤波器就再没出过。

2026/03/22 09:33