AGV小车跑着跑着突然停下来不走,过会儿又自己恢复,这啥情况?

健哥
健哥
2026/03/20 23:35

现场用的是国内某二线品牌的潜伏式AGV,载重500kg那款,磁条导引。最近一个月出现好几次怪事:小车在直道上走着走着,调度系统没发停止命令,WMS也没改路径,它就自己停住了,停了十几秒到半分钟不等,然后又能自己继续跑。停了之后车体指示灯状态是正常的,没报错代码,PLC那边也没记录到任何异常信号。

检查过磁条,没明显污损,地面也没看到水渍油污。问了厂家技术支持,说可能是RFID地标信号干扰,让加装屏蔽线试试,但加完之后还是偶发。已经影响发货节拍了,产线那边催得紧。有没有同行碰到过类似情况的?不一定是同品牌,潜伏式的经验都行。

11 3

全部回复 (3)

大吉大利
大吉大利#1

磁条导引的潜伏式AGV在直道莫名停几十秒,大概率不是磁条的事。我之前做的项目用的是另一品牌的潜伏车,载重1吨的,也出现过一模一样的症状——直道停、二三十秒后自己走、PLC和车控系统都没故障码。后来查下来是WMS那边有定时任务在执行,大概每分钟去ping一下所有AGV的在线状态(心跳包校验),ping不通就自动重连调度,AGV这时候会短暂失联,丢包超过阈值就触发安全停。简单说就是心跳包机制把AGV给干停了,调度是按正常停车指令发的,只不过你没注意到系统日志里那条5秒级别的TCP超时记录。你把你调度软件的运行日志拉出来,按时间戳对齐故障时刻,搜一下"heartbeat timeout"或者"心跳超时",大概率有货。处理办法要么改心跳间隔到30秒以上,要么让WMS侧优化查询逻辑,别并发全量扫。

2026/03/21 19:58
马刚
马刚#2

先确认个事——你说的"调度系统没发停止命令",是看调度软件界面上的实时指令流,还是只看了下发的任务队列?很多调度系统在AGV异常重连的时候,会自动下发一条STOP再下发GO,这个过程在操作界面上不显示的,得看底层通讯日志。还有,你那RFID地标是装在磁条中间的位置吗?如果地标和磁条交叉区域距离太近,地标的高频信号会干扰磁导航传感器的采样,这个干扰是间歇性的,和你说的一会儿正常一会儿停的现象对得上。装完屏蔽线没用的话,把地标读头和磁导航传感器之间的距离拉到30公分以上试试。

2026/03/22 13:04
aa884862
aa884862#3

排查方向给你们一个参考:1.用示波器抓磁导航传感器的模拟量输出波形,看停车那段时间波形有没有抖动或者瞬间归零;2.查驱动轮的编码器反馈,看停车期间速度环有没有异常;3.AGV控制器的供电电压,如果用了锂电池且电量在30%以下,某些品牌的电池管理系统会在低电量时降频保护,表现为短暂失速。潜伏式AGV最容易被忽略的是第3点,我之前碰到过一次,查了俩礼拜电源线,最后发现是电池厂家换了BMS固件,降频阈值从20%提到了35%。