AGV接线图谁有现成的?上位机走CAN那种

飞姐
飞姐
2026/03/21 08:38

最近接了个仓储AGV的小项目,车体是别人供的,我们要对接上位调度。上位机和车控板之间走的是CAN通讯,车体那边给了个接线定义表但画得跟鬼画符似的,电源24V、CAN高CAN低、还有几路DI做安全急停和避障输入,求一份比较标准的AGV接线图参考下,最好是带安全回路那部分怎么接的,急停按钮、双通道回路啥的。

我自己画了一版但不确定安全急停那两路DI是不是该走双通道常闭,再串个安全继电器。有没有兄弟做过类似项目的甩一份图看看,或者说说你们厂里安全回路一般怎么布的。

12 3

全部回复 (3)

和气生财
和气生财#1

安全急停走双通道常闭没错,但光接DI不够,控制器侧要做双通道异或检测,比如两路信号必须一个高一个低持续20ms以上才认正常,一路断开立刻触发ESTOP且不可自动复位。接线图我手上没有现成的能直接发你,但拓扑是这样的:急停按钮两副触点→分别进车控板两个独立DI口(最好是不同隔离组)→软件做1oo2表决→再触发安全继电器切断驱动使能。建议急停按钮选带强制断开的那种机械结构,弹簧复位的不行容易粘连。

2026/03/22 20:58
磊姐
磊姐#2

避障输入一般是干啥的?如果是激光雷达或者安全扫描仪的OSSD输出,那玩意本身就是双通道的,直接进安全DI就行不用再串继电器了。要是普通光电开关单信号进DI做避障,那只能算预警不能当安全保护用,这点注意下别被甲方挑刺。

2026/03/23 23:33
小胡
小胡#3

CAN接线注意终端电阻两端各120欧姆别忘了,中间节点不要接。我之前有个项目车体跑了三天通讯偶尔丢帧,最后查出来是某个节点手贱并了个120欧上去,波形直接畸变。线长超过30米建议用屏蔽双绞,屏蔽层单端接地接车控板侧。