讨论

安川DX200走双机协调,示教器里选协调模式后两台还会各自跑?

tao888
tao888
2026/03/22 20:08

项目现场两台安川MH24配DX200控制器,要做传送带跟踪的双机协调,按手册把两台设成主从、用协调模式(协调焊接那一套),结果示教器里选了协调模式后两台还是各跑各的,从机的轨迹跟主机完全对不上,延迟大概差了300-400ms,传送带速度1.2m/s根本没法用。

已经检查过:Ethernet/IP那根网线直连没问题,两台IP都设的同网段(192.168.1.x),协调作业文件也建好了,IO信号里协调触发信号$COOP_ON也置位了。还有啥容易漏的?是不是$GEN_IO那块的分配要单独配?

26 3

全部回复 (3)

小傅
小傅#1

你这个$COOP_ON置位了没用,要查一下$COOP_MODE和$COOP_SLAVE这两个变量,从机的S1C736要等于1才算真正进了协调状态,只置$COOP_ON主从之间握手没完成就会出现这种各跑各的。还有$EXT_FN那几路编码器输入,主从必须接到同一台编码器或者用$TRACK_DELAY补偿,不然1.2m/s的带速300ms误差就是1.2×0.3=0.36m,直接飞了。

2026/03/23 17:51
李俊峰
李俊峰#2

传送带1.2m/s协调跟踪用DX200走Ethernet/IP直连本来就不太稳,我这边汽车焊装线3台MH12做协调跟踪,1.5m/s带速,也是DX200,踩过坑——最后换成MotomanSync(安川自家的协调软件包)才好使,硬件上加了一台CP318控制柜做协调主机。你这个项目多少台?带速多少?精度要求多少?

2026/03/23 19:58
日进斗金
日进斗金#3

协调模式跑带跟踪带速超过1m/s就别想了,DX200的协调插补周期是8ms,本质上就是带速越快误差越大,你这1.2m/s × 8ms = 9.6mm基础误差,再叠上通信延迟300ms就是360mm,根本没法焊接。建议要么降带速到0.3m/s以下,要么换MP3300的协调方案。

2026/03/23 23:35