紧急求助

PLC选型到底看哪几个点?I/O点数留多少余量合理

老任
老任
2026/03/24 22:25

最近接了个小项目,6轴机械手+视觉+3工位传送带,控制柜要自己配。I/O算下来大概有48DI/32DO,加上几个模拟量和两路通讯(Profinet和485),CPU想用西门子S7-1200或者1500的。

有几个点拿不准:一是CPU的选型,光看程序容量够不够?还是得看位指令执行时间?轴控功能是直接选带运动控制的型号还是外挂模块划算?二是I/O模块的余量,之前带我的师傅说留20%就行,但我看有的同行说30%都不够,后期改起来全是坑。三是模拟量精度,0-10V和4-20mA到底哪个抗干扰更好?现场变频器不少。

大家平时做项目怎么定这些参数的?有没有什么容易踩的坑先提醒一下?

22 3

全部回复 (3)

qq903474
qq903474#1

CPU选型我习惯先算两样:轴控直接用S7-1500带运动控制功能的(比如1515-2 PN),别为了省点钱外挂模块,通讯周期对不上精度就废。程序容量看的是FB/FC块数量和DB块大小,跟指令执行时间基本没关系,西门子这几款CPU位指令都是ns级,常规项目根本到不了瓶颈。1500比1200贵那点钱省下来的调试工时早回来了,6轴加视觉的项目就别纠结1200了。

2026/03/25 07:03
强哥
强哥#2

I/O余量这事看行业,做汽配自动化线留30%是基操,后期加传感器、改逻辑太常见了。20%那是理想情况,前提是甲方不折腾。DO的余量比DI更要注意,接触器线圈、电磁阀这些感性负载,坏了换通道是常事。模拟量如果是现场变频器多的工况,优先选4-20mA,0-10V在长距离+干扰环境下飘得你怀疑人生,最好再配个信号隔离器。

2026/03/26 03:02
刘春生
刘春生#3

Profinet和485同时走的话,CPU本体网口够不够用?1200一个网口带HMI还要带视觉,不一定扛得住,你查一下通讯连接数的限制。

2026/03/27 04:30