abb irb120走eip跟施耐德m241碰一晚上没握手 啥情况
阿勇
2026/03/25 23:24
接了个小活,上位是汇川H5U,下面挂一台ABB IRB120配IRC5紧凑柜,中间走EtherNet/IP。ABB那边我加了DSQC652板,EDS文件装到汇川里也认出来了,但就是握手不上。ABB示教器里把EIP使能打开了,Configuration里也建了那个连接,信号都映射好了。ping ABB那个IP能通,但是H5U扫描就是找不到那个从站。汇川那边EIP扫描列表里看ABB的状态一直显示"未连接"或者偶尔闪一下"连接中"就掉了。
我怀疑是不是ABB那个EDS文件的revision没对上,或者IRC5固件版本太老不支持?这台机器人是客户那边库存两年的,固件好像是5.xx还是6.xx我记不清了。DSQC652的IP地址我手动设的,跟上位一个网段没问题。有没有遇到过这情况的,EIP跟ABB握手到底还卡在哪儿?
11 4