紧急求助

安川机器人程序里这段LADDER看不太明白,调试过的兄弟帮忙瞅瞅

磊姐
磊姐
2026/03/27 17:37

手上两台DX200,一台走弧焊,一台搬运,最近在改一段程序,主程序调用子程序的时候有个M寄存器我吃不准啥意思。前面那台是别人写的,留了几条CALL指令,中间夹着点M2040之类的,我拿示教器翻到梯形图看,没找到对应的注释,问了一圈人说法都不太一样。

想确认下这玩意儿是不是系统默认的互锁信号,能不能直接复用,还是说得自己改个别的M号避开?另外CALL调子程序的时候,子程序里把某个M位置1了,主程序再调用一次会不会冲突,这块我心里没底。有调试过安川的老哥给说说经验,咋看梯形图里这些M信号对应啥功能,谢谢。

27 3

全部回复 (3)

邓强
邓强#1

M2040这块我之前在MH24上改弧焊程序也碰到过,是系统给弧焊起弧准备用的内部互锁,不能拿来当普通中间继电器用,否则会跟焊机那边的时序打架。CALL子程序里置位的话,要看子程序是不是用了LAR那种局部变量化的写法,没用的话多次调用确实会复写,搬运那台最好改成自己定义个M,比如M500往后的空白区,写完再拿示教器翻一下梯形图确认没冲突。

2026/03/28 06:04
peng88
peng88#2

你先把那一段截个图发出来,光说M2040不好判断,有的项目里FA那边会把系统M映射重定义过。安川DX200默认的M区是保留的,私自改轻则报警重则撞机,我这边出过事,所以默认区一个M都不碰,全部用M500以上自己建。

2026/03/29 06:03
健哥
健哥#3

看梯形图直接进示教器菜单,In/Out里的Ladder监视,把光标挪到那个M线圈上,状态栏会显示符号名,比看程序文本清楚。你确认下M2040对应的是不是就是焊机起弧ready信号,搬运那台不接焊机的话这段逻辑根本不该留着。

2026/03/30 21:21