发那科机器人零点标定为啥总报警SRVO-062?换电池后位置也偏
军哥
2026/03/30 12:26
项目上用的发那科R-2000iC/210F,电池换了、master也重新做了,但零点一保存就报SRVO-062,关节2和3的位置误差能跑到15-20个脉冲。现在用的方法是把机器人手动摇到对齐刻线,然后F5+8进去改$DMR_GRP[1].$MASTER_POS直接写数。这样做是不是本身就有问题?
之前在另一台R-30iB上从来没这么费劲,这台机子是从二手机翻新过来的,怀疑是减速机间隙大导致的。有没有兄弟遇到过类似情况?正确的标定流程到底是先松闸对齐刻线再master,还是直接用绝对值编码器数据写?