技术干货

abb焊接机器人IO配置是怎么配的?信号表里那一堆DI/DO/AI/AO到底哪些必接?

超哥
超哥
2026/04/01 09:55

刚入行的机器人应用工程师,手上有个弧焊项目用的ABB IRB1660ID,配了个IRC5单柜,DSQC652板做通讯。翻开随机带的信号表看懵了,DI有十几个、DO一堆、AI/AO也有,什么di1ArcEst、do1Gas、ao1Current全是缩写,也没人交接文档。请问各位,配一个标准的弧焊IO最少要接哪些?送丝机、气体流量、保护气检测这些要不要都拉硬线接到DSQC652上,还是说走现场总线?

另外问下,DSQC652的地址拨码到底怎么算?AB两排拨码和实际%地址的对应关系有没有个现成的表?我看一个I/O信号在示教器里能配出0~15四组地址,这里面的逻辑一直没理顺。麻烦说得直白点,最好能给个具体配过几个站的例子,谢谢。

10 3

全部回复 (3)

wei888
wei888#1

弧焊IO最常用的就那几个,di1ArcEst、di2WeldEnb、di3GasOk这三路基本必接,do1Gas、do2WireFwd、do3WireRev、do4Contactor这四路输出是标配。送丝机的使能和方向信号走硬线,模拟量ao1Current给送丝速度给定、AI0回读电流就行,IO板用DSQC652 8路数字+8路模拟刚好够,地址拨码第一块设0、第二块设1这样推,%地址0~15对应第一块、16~31对应第二块,不用纠结那个四组地址,配置信号的时候在Signal里直接填%地址就行,别被4组搞晕。我去年做的11个站全是这套。

2026/04/02 12:44
gjj2000
gjj2000#2

现场如果焊机是林肯或者米勒带Devicenet的,没必要全走硬线,焊机的起弧、电流给定、状态反馈走Devicenet干净多了,DSQC652就留几路给气阀和送丝使能就行,硬线多了现场干扰大还不好查问题。

2026/04/02 16:59
蒋树林
蒋树林#3

你信号表里那4组地址是给i和o和g分别预留的位,DI%0.0到0.15、DO%0.0到0.15、AI%0.0到0.7这种,实际配信号的时候不一定全用,差多少补多少。还有啊,你这个项目是带变位机还是单站?带变位机的话还得加一组轴使能和轴状态IO,别到时候现场补就尴尬了。

2026/04/09 03:09