刚干应用这行没多久,手头一台MH12,让配IO跟外部PLC走DeviceNet,我这边走FSU里IO那一栏挨个点加的,分配号写了PLC那边给的,但实际跑程序触发不了,对应信号监控那里有时候亮有时候不亮,搞不懂啥情况。映射关系这块是看哪个文件?DX200的,有没有大哥给个大概流程。
先别看监控亮不亮,把外部PLC那边Group那一栏打开,里面有显号和隐号的概念,你FSU里配的是逻辑号,外部走DeviceNet的话得对应到PLC那张表的隐号上,不然信号过去名字对得上实际通道对不上。配完以后用示教器进IO仿真,把对应的输入点手动置ON,看PLC接收端能不能收到,收不到就查EDS和站号有没有冲突。
亮一下灭一下多半是信号周期太短或者外部给了脉冲,监控采样跟不上,用FN20读一下实时状态准一点。
你这步骤顺序就不对,先把DX200的DeviceNet从站通讯通了再配IO映射,不然一切白搭,FSU里那个分配号得跟PLC那边HWConfig里的地址一一对得上,光看名字没用。