设备上用的埃斯顿伺服,跑着跑着突然报a08,停了。复位能清掉,过一会儿又来,负载也不大,机械那边查了没明显卡阻。
想问下这a08一般啥原因?编码器线、驱动器本身,还是参数设的毛病?现场急着出活,最好别让我换整套。
a08一般是编码器通讯异常,优先查编码器线接头松动或者线皮磨破这种。我之前有台设备每跑两小时就报一次a08,最后查出来是拖链里的编码器线折弯次数太多,内部芯线时断时续,换了一根新的屏蔽线就好了,你顺着线槽走一遍看看。
参数的事也不能排除。埃斯顿有的型号Pr0.08或者类似那个编码器分辨率参数如果和电机铭牌对不上,也会报a08那种通讯类故障。你把电机和驱动器的型号报一下,对照手册核一下参数再说。
别上来就排查线,先看看驱动器版本。我记得埃斯顿某个批次固件有bug报a08误报的,去官网下个新版刷一下可能就没事了,省得换件折腾。