待解决

plc选型方面的著作有啥能看的

小刘
小刘
2026/04/04 08:46

最近公司新接了几个中型非标自动化的活,要选型plc,基本就是西门子1200 1500 三菱5U 欧姆龙NX/NJ这几个里面选。我自己经验不算多,之前一直做的视觉那块,对plc选型没系统学过,基本靠datasheet和供应商技术支持撑场面。

想问下业内有没有比较经典或者实操性强的书,讲选型的,不是那种纯讲指令的入门书。另外如果有人能讲讲这几个平台在多轴控制、远程IO、EtherCAT这种场景下选型怎么权衡就更好了,不想再被供应商忽悠。

15 4

全部回复 (4)

一杯浓茶
一杯浓茶#1

这个问得挺实在,选型这事说白了就是IO点数+轴数+通讯+程序量四件事卡一卡,书上的东西真不如看几个项目案例来得快。真要看的话廖常初那套S7-300/400的书虽然老了点,但选型思路讲得清楚,1200/1500也能套用;另外西门子官方有本《SIMATIC S7-1500自动化系统》,里面对CPU选型表格列得很细,直接对着抄都行。

再说选型平衡这事儿,如果你项目里第三方伺服多、要做EtherCAT从站,1200本体不带主站,要么加PN/PN Coupler要么换1500,1500的话ET200SP那套分布式IO我用过稳定性可以,单PN口能带256个从站,够不够你自己算。三菱5U走CC-Link IE Field还是SSCNet,跟西门子完全是两套思路,带视觉+多轴的话5U本体不一定撑得住,建议直接R系列打底。欧姆龙NX/NJ那套Sysmac Studio用熟了是真爽,EtherCAT原生支持,组态里能直接看到每个从站的通讯周期,1ms以下随便做,但欧姆龙在国内服务网点比西门子少,出问题响应慢,这也是选型时要掂量的。

还有个坑很多人忽略,电源计算。1200的CPU供电能力有限,挂了几个扩展模块之后可能就不够,得加PM207电源模块,这种细节书里基本不会写,只有做过的才知道。

2026/04/04 16:05
蔡卫国
蔡卫国#2

先反问一下,你那项目里有没有实时性要求?如果周期要在1ms以内还得同步多轴,这几个平台里直接劝你别选1200,CPU本体处理能力就是那个水平,轴多了程序扫描周期上来直接废,别听供应商说"加个通信处理器就行",实测过不行。

2026/04/08 08:00
jianguo888
jianguo888#3

我们厂里做锂电设备的,基本就是1500+ET200SP+倍福或者汇川伺服走EtherCAT,选型流程就是先算轴数和IO点数,再确定CPU型号,最后看电源和通讯负载。书的话看过《PLC应用技术》和三菱的FX5U编程手册,说实话都没啥用,真正干活还是看手册和现场经验。

2026/04/10 15:01
aa846282
aa846282#4

选型著作能有什么营养,大多数都是理论派写出来的,跟你实际项目脱节。真要学就去找几个成熟项目的电气图纸看,比看书快十倍。

2026/04/12 12:49