这个问得挺实在,选型这事说白了就是IO点数+轴数+通讯+程序量四件事卡一卡,书上的东西真不如看几个项目案例来得快。真要看的话廖常初那套S7-300/400的书虽然老了点,但选型思路讲得清楚,1200/1500也能套用;另外西门子官方有本《SIMATIC S7-1500自动化系统》,里面对CPU选型表格列得很细,直接对着抄都行。
再说选型平衡这事儿,如果你项目里第三方伺服多、要做EtherCAT从站,1200本体不带主站,要么加PN/PN Coupler要么换1500,1500的话ET200SP那套分布式IO我用过稳定性可以,单PN口能带256个从站,够不够你自己算。三菱5U走CC-Link IE Field还是SSCNet,跟西门子完全是两套思路,带视觉+多轴的话5U本体不一定撑得住,建议直接R系列打底。欧姆龙NX/NJ那套Sysmac Studio用熟了是真爽,EtherCAT原生支持,组态里能直接看到每个从站的通讯周期,1ms以下随便做,但欧姆龙在国内服务网点比西门子少,出问题响应慢,这也是选型时要掂量的。
还有个坑很多人忽略,电源计算。1200的CPU供电能力有限,挂了几个扩展模块之后可能就不够,得加PM207电源模块,这种细节书里基本不会写,只有做过的才知道。