讨论
安川MH24老设备,原点位置每次断电后飘两三个脉冲,正常吗
老沈
2026/04/04 10:50
现场一台用了七八年的安川MH24,走的是DX200控制器,机械原点回归走的是全轴绝对值方式,但每次把控制柜彻底断电一晚上,第二天再上电做原点回归,X轴和R轴的位置数都会比前一天多个两三个脉冲,虽然不影响直接RUN,但心里膈应,定位精度要求高的工位偶尔会超差。
这机器以前换过一次绝对值编码器电池,大概一年半前的事,现在电池电压在示教器里看还有3.6V左右。问过同行说有些厂子干脆把原点位置做成可调,靠零点标定去补偿,但不知道这么搞稳不稳,会不会越调越飘。各位都是怎么处理这种断电后原点微小偏移的?是电池问题还是机械磨损?
11 3