紧急求助

安川机器人自动运行模式老是自己停,各位碰过没?

老任
老任
2026/04/04 22:37

手上两台安川MH24,干自动的时候走着走着就停了,不是报警,就是RUN灯灭、示教器上跳个啥提示记不太清了。程序还在,没掉步,重新启动又能继续跑,间隔没规律,有时候跑两小时没事,有时候十分钟来一回。线缆换过一圈还是老样子,有兄弟说是I/O响应慢,但我看时序挺正常的。是不是哪块参数没设对?或者有遇到过类似情况的?

182 3

全部回复 (3)

536218887
536218887#1

先把示教器上那个提示记清楚拍下来,没报警不代表没记录,事件历史里能查。光说RUN灯灭原因太多了,我手上DX200遇到过两种:一种是远程I/O信号抖动,输出模块老化那种,24V供电稳但是信号毛刺大,加个中间继电器隔离就稳了;另一种是安全回路的问题,比如门开关、紧急停止回路里的触点氧化,接触电阻一上去就触发停机,但报警代码走的是安全通道所以表面上看像无故障。建议你拿万用表量一下安全回路对地电压,或者用示波器卡一下远程I/O的波形。另外外部24V电源功率不够也会这样,MH24这种大负载启动瞬间会拉低电压,导致I/O短暂失电。

2026/04/05 03:25
肖威
肖威#2

变频器干扰也会引起这种毛病,你把机器人控制柜和变频器接地分开试试,共用接地的话高频噪声直接窜进I/O回路里去了。

2026/04/05 11:07
小勇
小勇#3

RUN灯灭具体是哪个状态灯灭的讲清楚点,示教器右上角那排小灯和外部操作盘的灯是不一样的灭法,含义也不一样,你描述得太模糊没法判断。另外你那两台机器人是单独运行还是跟着PLC联动的,联动的话问题可能出在PLC那边扫描周期不稳定。

2026/04/09 12:24