讨论
S7-200 SMART走PN跟第三方阀岛通讯老是掉线,延迟拉到200ms还是偶发断
13787439110
2026/04/05 12:00
现场一台S7-200 SMART走PROFINET带一个第三方阀岛(不告诉牌子了,反正国产里算靠前的那个),跑半年了,最近两个月莫名其妙掉线,一天掉个两三次,每次几秒到十几秒不等。GSD文件装上去的时候通讯是没问题的,正常的时候响应很快。
我把刷新时间从默认的1ms一路加到200ms,还是偶发掉。换过网线、换过交换机端口、屏蔽也接地了,线缆总共就3米不到。PLC程序里OB1周期大概25ms左右,阀岛那边挂的IO点一共32个数字量加4个模拟量。
有没有碰到过类似情况的?这玩意儿是GSD本身写得烂还是硬件兼容性问题?要不要直接换走ModbusTCP省心点?
14 3