YRC1000控制柜通讯口被占了咋整?

程德发
程德发
2026/04/07 14:52

现场一台YRC1000,加了个视觉,本来想着走EIP跟上位机通讯,结果PLC那边占了网口,没地方插了。想问问大家平时视觉和机器人通讯都咋接的,走EIP还是走PROFINET?还是直接串口?柜子里那个以太网卡口我看就两个,是不是得加个交换机?

另外问一句,这玩意EIP做从站的时候那个EDS文件在哪能下到,官网翻了半天没找着靠谱的。

16 3

全部回复 (3)

小傅
小傅#1

视觉和机器人通讯我们厂里一般不走EIP,干扰太烦了。直接在机器人上写个socket通讯程序,TCP服务端,跟相机那边对好协议就行,稳定得很。注意一下YRC1000那个CF卡槽旁边的以太网口跟面板上那个不是一个网段,别搞混了。EDS的话我记得MotomanCom啥的工具包里好像有,你翻翻那个安装目录试试。

2026/04/07 20:32
8888
8888#2

直接加个4口工业交换机塞柜子里就完事了,才两百块的事。我们项目上视觉、PLC、上位机三个全往里接,跑半年没出过事。EIP那个从站配置你直接在控制柜里那个示教器上找I/O设置进去分配节点号,别在电脑软件里改,容易跟PLC那边冲突。

2026/04/08 13:14
阿威
阿威#3

PROFINET在YRC1000上得加专门的通讯板卡吧,原生不支持的,别瞎试。

2026/04/14 13:19