新接手一个abb irb1200的项目,示教器上速度那栏我点开就一个百分比,想把某个运动指令单独设成固定速度值mm/s那种,不是百分比,咋整?是要在robtarget那改还是指令属性里有地方调?
另外问下,那个override旋钮和程序里的速度值到底谁优先啊,我怕现场调试的时候操作工乱拧旋钮把速度搞乱。
你说的固定速度值mm/s那种叫speeddata,示教器上单独加不进去,要在程序里手动写一条speeddata出来,然后再挂到move指令的\v参数上。比如v1000这种就是每秒1米,v500就是半米。关节运动是角度,线性才走mm/s,别搞混了。robtarget里没有速度这栏,全在speeddata里定义。
旋钮优先级最高,不管你程序里写多少,旋钮拧到20%就按20%跑,这玩意就是安全冗余,现场不让拆的话就老老实实留着。怕操作工乱拧可以给示教器配个钥匙开关,钥匙一拔旋钮就锁死了。
直接说v1000就行的话不太严谨,speeddata里有v_tcp、v_ori、v_leax、v_reax四个分量,光写个v1000只动了TCP线速度,姿态速度还是默认值50。要是轨迹要求严的活建议四个参数都手动填一遍,不然弯道容易甩。