待解决

安川CWAIT指令用的人多吗?程序里嵌套两三层稳不稳

dahao
dahao
2026/04/11 22:02

手上有个点焊+搬运的项目,机器人是安川DX200配的CWAIT,客户那边节拍卡得紧,我想在主程序里套两层CWAIT做并行分支,一层等PLC的焊接允许信号,另一层等视觉检测OK。程序模拟跑通了,真机上还没敢直接上,怕嵌套深了出幺蛾子。有兄弟实际这么干过吗?CWAIT嵌套两三层的实际响应有没有坑?另存多任务和CWAIT在这场景下哪个更合适?

11 4

全部回复 (4)

宁哥
宁哥#1

CWAIT嵌套本身没硬伤,但DX200下嵌套超过两层我自己这边实测延迟会到20-30ms,关键路径上不建议这么叠。点焊+视觉这种节拍敏感的活,我都是拆成多任务跑,主任务走运动,子任务单独挂CWAIT等信号,逻辑清晰也好排查。直接给你个数参考:六轴点焊循环节拍做到1.8秒以内是稳的,但前提是CWAIT只在最外层用一层,里面别再套。程序结构能精简就别绕,DX200的栈不算深,三层往上我自己是不敢赌的。

2026/04/11 22:59
liu1999
liu1999#2

你这方案我不太赞同,点焊节拍本来就紧,CWAIT叠两层等于硬等两个信号串行触发,主程序会卡在第一个WAIT上等返回,光这一项就够你节拍超了。我之前做白车身焊装线,同样的需求是直接走并行任务,主程序只管焊枪轨迹,焊接允许和视觉信号各开一个MOVL异步监控的子任务挂B信号量,节拍能压到1.6秒。

2026/04/12 09:44
a268807
a268807#3

客户现场用的什么通信?EtherNet/IP还是DeviceNet?CWAIT等PLC信号的话,通信周期本身就吃时间,我这边DeviceNet下CWAIT响应经常抖到15ms以上,后来换成Profinet才好点。还有个细节,你视觉检测是在焊前还是焊后?

2026/04/12 23:15
杨庆国
杨庆国#4

先别问嵌套稳不稳,你把信号源的扫描周期贴出来再说。PLC那边OB1跑多少毫秒心里有数没?CWAIT再稳,它等的是底层的I/O刷新,上游慢了底下叠多少层都没用。

2026/04/13 19:20