待解决

abb test信号一般是DI1还是系统输入?

胡元明
胡元明
2026/04/13 13:39

新手报到,最近在搞一台IRB1200,IO走的是DeviceNet,厂里让我做个test程序跑一遍。我想问下大伙,ABB里那个test信号一般用哪个DI?还是说直接走系统输入SysInput?

我看手册里test signal那块写得很绕,又是DI1又是虚拟输入的,没整明白到底是接硬件点还是软信号。求个直白的说法,最好带个具体点的例子。

12 3

全部回复 (3)

ygg1977
ygg1977#1

test信号你说的是哪块?手自动切换、程序test运行还是外部急停test?这三个完全不是一个东西。如果是程序test运行那种,直接在示教器上点一下就够了,不用接DI。手自动切换的话走SysInput里的几个固定位,DI1那个是默认的MOTOR ON/OFF那块,别瞎接。

2026/04/14 09:54
小凯
小凯#2

ABB手册里的test其实就是仿真/试运行的意思,跟硬件IO没关系。你IRB1200上想模拟一个test start,直接做个数字信号DI1都行,只要你程序里把那个DI写进判断里就完事了,没必要纠结SysInput。新手别被手册吓着,实际项目里80%都用不到SysInput那套。

2026/04/15 14:09
金玉满堂
金玉满堂#3

你先把你那个test具体想干啥说出来,是要让机器人空跑一遍验证轨迹?还是测试IO响应?不同目的写法差很多,别上来就问手册,手册是死的,你项目是活的。

2026/04/17 10:33