讨论

三菱FX5U跟汇川H5U接线这块有点晕,大家手册都咋翻的?

jianguol88
jianguol88
2026/04/13 15:29

手上同时在整两个项目,一个FX5U带一个三菱的私服,一个汇川H5U带汇川自己的私服,两边的接线图我对着手册看了一下午,还是有点懵。三菱那个输入点COM端是内置还是外接的,S/S端到底接24V还是0V,不同手册画法不太一样。汇川那边就更乱了,输入输出点分配跟三菱完全是两套逻辑,网上下的接线图好几个版本,有的还是老款H0U的,套到H5U上总感觉哪里不对劲。

想问问各位平时这个PLC接线图都咋查的,直接看手册还是找厂家技术支持,有没有比较靠谱的接线图资源?另外S/S端跟COM端这种容易搞混的点,有没有什么口诀或者表格能直接对一下的?

11 3

全部回复 (3)

唐明
唐明#1

三菱FX5U的S/S端看你用漏型还是源型,接法不一样的。漏型输入S/S接24V+,源型输入S/S接0V,这个不能搞反,搞反了输入点全部不亮。漏型是国内最常见的接法,大部分伺服使能、急停、限位这些都按这个接。汇川H5U原理上类似,但它的输入公共端叫COM不是S/S,逻辑是反的,FX5U的接线图套过去百分百要出问题。你先把漏型源型这个概念搞明白,再看手册就清楚多了,别死记哪个点接哪里。

2026/04/14 06:48
袁卫国
袁卫国#2

我厂里干项目基本不看手册的,直接上汇川跟三菱的官网下那个PLC接线图PDF,FX5U有个硬件手册第三册,专门讲输入输出接线的,带图非常清楚。H5U去汇川的hcip里面有个调试案例,实际项目照着那个画就没错过。手翻电子版比打印的方便,搜索关键词直接定位。

2026/04/14 07:09
aa884862
aa884862#3

漏型源型只是其中一个坑,真正容易踩的是输入点的额定电压。FX5U的输入是24VDC的,你接220V直接烧板子,别问我怎么知道的,上个月刚烧了一块。换的时候一定先拿万用表量一下现场的信号电平再接线,特别是从老设备改造过来的项目,前任工程师可能接了一堆乱七八糟的电压进去。

2026/04/16 09:57