发那科机器人跟焊机DeviceNet通讯不上,焊机是林肯的
dhj1979
2026/04/14 08:17
现场一台R-30iB控制柜配的A20B-8200-0447那块DeviceNet板,焊机那边是林肯Power Wave S350,焊机从站地址拨的2,通讯速率500kbps。机器人侧用DNB板,扫描的时候从站列表里能看到2号节点,但PROFIBUS灯不亮,机器人报SYST-035 DeviceNet通讯故障。
林肯那边给的EDS文件我装进机器人里了,映射也建了,机器人DNET板拨码8 0 1 1 0 0 1 0,开头和结束电阻都打到ON了。线缆是粗缆,现场大概30米,屏蔽单端接地在柜内端子排上。
现在怀疑是波特率对不上还是EDS有问题,林肯焊机默认是125kbps还是500k?有没有兄弟碰到过S350跟发那科DNB配不上的情况,是不是得把焊机内部DIP开关重新设?