技术干货

安川机器人主电源电压一般给到多少V啊?我这边220够不够

9999
9999
2026/04/15 15:12

刚接触安川的机器人项目,之前一直做法兰克和库卡,安川这边第一次搞。客户那边配电柜给的是三相380V,我看了下机器人本体好像可以接220也能接380?控制器那边是DX200。现场没找到特别清楚的接线说明,想问问各位前辈,正常一台安川机器人(负载10kg那种)主电源一般给多少V比较稳?还有控制器的电源是从机器人本体那边取还是要单独拉一路?

另外问下如果现场只有三相380没有零线,控制器里那个风扇和示教器供电会不会有问题?我看手册上好像写了三相三线也能跑,但是不放心。

56 3

全部回复 (3)

冯长青
冯长青#1

安川DX200标准就是三相200V或者三相380V都能接,控制器主回路看你变压器怎么搭。我这边焊装车间用的基本都是200V,进口的时候日本那边过来的机器本体标的都是200V,配合一个200/380的变压器用。三相380直接进控制器的不是没见过,但得确认你机器人本体的铭牌写的啥,写220V你硬上380那IGBT模块直接报废。还有示教器供电是从控制器内部DC24V出来的,不用单独拉线,你把主电源接对了就行。

2026/04/16 01:42
wei888
wei888#2

三相三线没零线DX200照样能跑,前提是你那边地线PE可靠接地就行,那个风扇是DC24V的,从开关电源出来的跟零线没关系。我们这边几条线都没零线,跑了三年没出过事。

2026/04/16 04:07
肖磊
肖磊#3

你这问得有点悬,安川机器人本体标多少V你得看机身侧面的铭牌啊,每个型号不一样的。同是MH10,MH10F,MH12这些标的可能都有差别,别光听人说220或者380。还有你那三相380是市电直接来的还是车间变压器出来的?万一你们车间变压器本身输出就不稳,三相偏差大,那机器人报欠压报警很烦的,建议先拿示波器看看波形。

2026/04/28 06:20