新手问下PLC接线图咋看?我手头有个三菱FX5U的实物图愣是没整明白

jianguol88
jianguol88
2026/04/16 16:56

我是刚转行做电气这块的,以前干机械的,现在公司让我跟项目顺便学PLC。翻资料翻到一堆三菱FX5U的接线图,看得我头大——L/N接220V我知道,但那个S/S端子到底接0V还是24V我看不同资料说法不一样?还有输入端X0接按钮的时候,COM端到底要不要短接,是接0V还是24V?

手上有个小项目要控制一个气缸和两个接近开关,FX5U的CPU本体就够了,想先把硬件接线理清楚再去写程序,有没有师傅能帮忙解释下这几个关键点的接法,最好能说下为什么这么接,光给图我也看不太明白原理。

17 3

全部回复 (3)

阿勇
阿勇#1

S/S端子是公共端的意思,看你用的是漏型还是源型接法。三菱FX5U本体输入的话,一般国内习惯用漏型输入,也就是S/S接24V+,那输入X点就要给0V信号(按钮另一头接COM也就是0V);如果你用的是源型(日本那边常见),S/S就要接0V,X点给24V信号。这两种接法输入逻辑是反的,写程序的时候注意下。

你说的气缸+两个接近开关的小案子,X0接按钮一端,另一端接0V,S/S接24V+,这种最常见。输出侧如果气缸电磁阀是24V的,Y0出来接电磁阀线圈一端,线圈另一端回0V就行,COM0接0V或者24V看负载类型。另外FX5U本体输出是继电器还是晶体管你确认下,继电器的话交直流都能带,晶体管就只能带直流负载。

2026/04/17 01:53
gangd93
gangd93#2

直接看你图上FX5U本体旁边那个拨码开关或者硬件手册第一章,那个会写明白出厂默认是漏型还是源型,比你查资料靠谱。我这边现场调试基本都是漏型,S/S接+24V习惯了,但你要是新手第一次弄建议直接照着三菱的样本手册画一遍接线,比在网上找那些二手资料强。

2026/04/18 17:34
老冯
老冯#3

你说你之前干机械的,那我就直说了——这种接线问题光看帖子没用,去淘宝花二三十块买个二手的FX5U本体加个输入模拟开关的板子,自己接一遍比看十遍图都强。我当年也是机械转电气,第一个项目就是气缸控制,接错了烧了一个接近开关才彻底搞明白S/S端子的作用。

2026/04/19 04:47