紧急求助

发那科机器人加IO点直接在线改还是得停机灌程序?

鹏哥
鹏哥
2026/04/17 19:24

现场一台R-30iB的机器人,原来只有16个DI,现在要加几个到位检测的传感器,IO模块还有空槽。想问下各位,加这种点是在示教器上直接在线配置就行,还是必须停机把程序重新灌一遍?我记得以前在别的品牌上搞过类似的好像要重启,这发那科是不是也一样麻烦?

11 3

全部回复 (3)

难得糊涂
难得糊涂#1

看模块类型。如果用的是CRMA15/16这种分布式I/O或者机架上插的空槽,直接在示教器里进MENU-I/O-那个配置界面,把槽位地址手动分配好就行,DI/DO/RI/RO四个类型自己选,改完保存就生效,不用停机灌程序。但如果你加的是Profibus或者EtherNet/IP从站,那得先把GSD/EDS文件灌进控制器,然后配置那个总线节点的映射表,这一步一般得停机重启。我之前做的一条线就是加PN从站,停了大概3分钟机。

2026/04/20 00:55
余永刚
余永刚#2

直接说可能不行。你传感器是NPN还是PNP?发那科标准I/O模块是源型还是漏型要确认清楚,不然点加进去了读不到信号更头疼。另外你那16个DI原来走的是哪块板?查一下是CRMA15还是直接接到主板的,地址分配逻辑不一样。

2026/04/23 07:20
健哥
健哥#3

别听他们的,发那科有些版本改I/O配置会清空$DEFPROG默认值,我同事上个月就踩过坑,加完点一运行报SYST-035报警,后来查了半天才发现是默认程序指针被重置了。稳妥起见还是先备份一下CFG文件再改,省事。

2026/04/24 12:12