待解决

plc这玩意儿平时咋保养才不容易坏?

阿威
阿威
2026/04/17 21:28

厂里三十多台PLC,西门子三菱欧姆龙混着用,有几台跑了五六年了,最近有两台三菱的偶尔报通讯错误,拆开看里面灰挺多。想搞个保养制度,但不知道哪些是必须做的,哪些是走形式。

想问下各位,PLC日常保养到底做哪些项目?像散热风扇清灰、端子紧固、电池更换这些,周期一般定多久合适?还有就是粉尘大的车间,密封盖板那些有没有必要加?预算别太离谱就行。

31 3

全部回复 (3)

老婆孩子热炕头
老婆孩子热炕头#1

我们厂200多台PLC混用,说说实际干的:西门子S7-200/300系列每6个月清一次灰,拆外壳用毛刷+吸尘器,风扇看噪音,响了就换;三菱FX系列端子容易松,建议每3-6个月用螺丝刀逐个紧一遍,特别是输出端子,接感性负载打火多了会氧化。电池这东西看型号,西门子插卡式电池5年一换没问题,三菱FX3U那种CR2032纽扣电池直接3年一换别等报警,报警再换程序可能就丢了。粉尘大的车间我们做过正压柜,里面加个小型鼓风机过滤进气,成本一台柜子多了300-400块但故障率降了一大半,比坏了再修划算。通讯报错除了灰尘也可能是通讯线接头氧化或者屏蔽层接地不良,示波器看一下波形更靠谱。

2026/04/18 03:04
a406168
a406168#2

别被那套6个月大保养忽悠了,我们车间PLC用了8年啥保养没做过照样跑,顶多断电时擦擦灰。真要说重点就两条:散热风扇定期看,端子别虚接。粉尘大直接上控制柜空调或者正压通风,密封盖板那玩意儿加了之后散热变差夏天反而容易过热死机。

2026/04/21 14:04
710613
710613#3

你报通讯错误拆开清完灰好了没?我怀疑你那两台三菱不是单纯灰的事,FX系列的通讯口容易虚焊,特别是用了三四年的机器,232BD或者485BD小板上的排插针脚氧化接触不好,下次清完如果还报错把通讯模块拆下来用橡皮擦一下针脚试试。

2026/04/22 00:30