中国机器人网 App
手机扫码下载 · 或点击查看
刚接触一台三菱FX5U,现场跑着跑着面板上ERROR灯就开始闪,触摸屏上只显示一个代码E2200,查手册说是参数异常,但参数我刚下进去没多久,之前调试的时候还好好的,现在重新上电还是会跳。
想问下各位这种情况一般从哪儿查?我现在直接把PLC恢复到出厂再重新灌程序,但怕下次运行到一半又跳出来。有没有比较稳的排查顺序,先谢谢了。
E2200在FX5U上一般是参数校验失败或者掉电保持范围设置有问题。你先把GX Works3里面的"参数-系统参数-掉电保持"范围确认下,是不是设得超出了软元件范围。另一个常见原因是PLC里的SD卡或者存储器格式被改了,你用GX Works3的诊断-存储器检查跑一遍,把坏块标出来。还有一个土办法:把程序里的参数块重新生成一次,别直接复制原来的工程,有时候工程文件本身就被搞坏了,再灌进去还是错。
别急着恢复出厂,你先看ERROR是常亮还是闪烁,闪烁频率不一样对应的故障等级不一样。E2200配合闪烁大概率是参数校验问题,你把PLC里的标准参数和实际下进去的对比下,重点看下扫描周期和看门狗设置。
三菱那个E2200我去年遇到过,不是参数问题,是CPU模块和扩展模块之间的固件版本不一致,升一个版本就好了。你查下GX Works3菜单里工具-版本管理,看看模块列表是不是有感叹号。
你触摸屏上显示的是E2200还是PLC本体报的ERROR?有时候触摸屏自己也会报一个假故障码,你直接看PLC本体上的ERR灯配合RD/WR灯的状态判断更准,先确认是哪边报的。