讨论

ABB机器人通讯协议走Profibus还是Profinet?我们产线改造想压工期

9865189263
9865189263
2026/04/23 20:36

手头有个活儿,3台ABB IRB6700要并到现有产线,PLC是西门子1500。客户那边原来用的Profibus DP还能接着用,但听说现在推Profinet多,我有点纠结走哪个。算了一下硬件成本,Profibus DP卡加网关一套下来大概8000左右,Profinet走IRT的话交换机和线缆能贵个五六千但布线省人工。工期客户给的就3周,再加调试容错最多4周。

有没有正在用的兄弟给说说,ABB的IRC5控制器走Profibus和Profinet稳定性差多少?DSQC652板子跟Profinet的DSQC688到底哪个稳?我们现场有焊机和变频器干扰,通讯老丢包的话项目经理会杀了我。

23 3

全部回复 (3)

老赵
老赵#1

直接Profinet,别犹豫。ABB从RobotWare 6.0以后Profinet是主推方向,DSQC688单板就支持IRT,不用外加网关。我们厂去年上了8台6700走PN,1500那边用FB4500块做通讯,扫描周期稳定在4ms,焊机边上那台也跑了大半年没丢过包。Profibus那套早晚淘汰,你这时候再投DP后面备件都难买。工期3周够,IO配置加安全信号走Profinet IO,三天出程序一周现场调试。

2026/04/24 05:59
alei
alei#2

你这干扰情况得先说清楚现场多大。ABB官方资料DSQC652板子本身抗干扰设计就一般,接地要是没做好DP通讯半年必出问题。我们之前一个项目吃过亏,最后换了DP/PA耦合器加光纤中继器才稳下来,多花了两万多。你现场焊机变频器干扰真严重的话,不管DP还是PN都得加屏蔽,区别是PN走IRT对实时性更友好,但DP在低速场合其实也够用,别被销售忽悠了。

2026/04/24 09:10
jie123
jie123#3

老板先别想成本,算算停产损失。三周工期走DP我们干过,程序现成的抄过来改改就行,两周收尾。走PN虽然布线省但IRC5端的安全配置要重新做,ABB那边安全总线认证走得慢,万一卡在TUV认证那一步四周根本打不住,客户那边罚款按天算的。