kuka c4做二次开发,外部PLC走啥协议最稳?

810214
810214
2026/04/26 16:12

现场一台kuka c4,旁边挂了台西门子1500,想让机器人按plc的节拍走,配方号也从plc下。现在卡在通讯这块,robot.studio或者workvisual里搞,profibus/profinet/io我都查了一圈,文档越看越乱。

哪位兄弟实际跑过生产线的,说说走哪种最省事,最好别让我再买一堆授权。另外x11那个口子能不能直接拿来当普通以太网用,省个交换机?

11 3

全部回复 (3)

zhang_jianguo
zhang_jianguo#1

直接上profinet吧,C4主板如果带PN选项(一般KSS 8.3以上都默认开了),在WorkVisual里挂个KUKA PROFINET IO Device的GSD,PLC那边按标准IO从站配就行,最多128字节输入输出够用了。我们这条线12台机器人全走的PN,节拍周期8ms,没掉过包。profibus现在新项目就别考虑了,老设备改造才用,线缆成本和速度都不如PN。

2026/04/28 06:03
阿彬
阿彬#2

X11那个口子就是普通千兆网口,可以拿来走TCP/IP或者UDP自己写socket通讯,C#那边用KUKA.EthernetKRL包,几行代码就能搞定。但是延迟不稳定,节拍同步要求高的场景不建议,我测过偶尔会飙到20-30ms,不如PN那种硬实时。

2026/05/02 08:53
940126
940126#3

等等,配方号从1500往机器人推?你确定不走机器人自己的变量表?KUKA有个标准的Recipe Manager,配合KRL的$RECV/$SEND,跟PLC做数据交互比IO干净太多,你那128字节IO拆几十个配方号字段早就不够用了。建议先去看看这个方向,别一上来就堆IO。