abb irb1200 走ProfiNet跟西门子1500通讯 实际项目里程序咋写的

平常心
平常心
2026/04/28 12:40

最近接了个活,1200跟1500走Profinet,要做6个工位的上下料,机器人这边要做配方调用,1号工位给3号工位发信号那种。RAPID里直接用SocketSend/SocketReceive?还是要走EIO的DeviceNet/Profinet IO映射?有没有现成的项目例子参考下,最好是IRB1200这种小六轴的,不要发那种demo文件夹里的玩具程序。

24 3

全部回复 (3)

冯福生
冯福生#1

1200走PN就是普通的I/O映射,跟1500那边直接GSD文件拖进来,机器人侧把信号组挂到EIO上就行,10个字input 10个字output基本够6工位用了。配方调用别用Socket,太慢也不稳,1500那边起个DB块把当前配方编号写到机器人那边的输入区,机器人看di_PN_RecipeID变化就CallRoutine 走对应分支。换配方响应时间实测20ms以内,比Socket快10倍不止。RAPID里别忘了加WaitDI di_PN_Ready,1,不然第一次通讯握手没建好就容易报70179。

2026/04/28 13:56
阿彬
阿彬#2

工位之间互发信号?3号工位给1号回信号这种,用Profinet的Peer-toPeer就行,不用走机器人中转,西门子1200里直接PUT GET,延迟更小。机器人只管上下料那一摊子事,别把整个产线的调度都压在1200的CPU上,那小六轴运动控制一跑起来资源就紧张。

2026/04/28 14:02
5176062614
5176062614#3

你是不是没用过DeviceNet?1200选型的时候注意一下,看带不带DN主站板,有些订单号是阉割版的,只有PN没有DN口,之前踩过这个坑到现场才发现少了块板子。IRB1200好像只有Option那一款才支持扩展IO。