伺服模块报警老跳Err31有辙没

一路向北
一路向北
2026/04/29 10:11

现场一台六轴机器人,控制器是三菱的,伺服放大器冷启动过了能跑,停了再启动就跳Err31。查手册说是绝对位置丢失,检查编码器线也没明显磨损,电池电压3.1V也不算太低。重新做原点复归第一次能成功,关电再开机又报警。十几年来各品牌伺服都摸过,这种情况一般是电池还是编码器本身的坑?有没有不用换件先压一压的法子?

22 3

全部回复 (3)

520
520#1

3.1V的电池在这种反复报警的场合基本就可以判死刑了,标称3.6V的锂电池用到3.2V以下内阻已经上来了,掉电瞬间电压会跌到检测阈值以下。MR-J4系列的绝对位置模块只要一检测到电压低于2.8V就会锁死Err31,不一定看你空载电压多少。你那个3.1V是万用表量出来的静态值,还是带载量的?建议先换个新电池,原点复归完了别马上断电,让驱动器走个完整的初始化流程,至少通电半小时以上再断,看还报不报。

2026/04/29 20:29
hgt1985
hgt1985#2

别死盯着电池了,我之前在发那科那边碰到一模一样的情况,最后查下来是编码器线缆接头处有针脚退针,接触电阻到了几十欧。电池换新的还是会偶发报,换整根编码器线就好了。你那个用手电筒照着看下D-sub接头里的针有没有明显短一截的,或者拿热风枪吹一下焊点看会不会复现。

2026/04/30 09:47
小波
小波#3

你说是冷启动过了能跑,这描述有点模糊。准确说下,是停机几秒钟再启动就报,还是停机半小时以上才报?这俩情况指向完全不同的故障,停一会儿就报一般是通讯受干扰或者编码器格雷码校验出问题,停长了才报大概率就是掉电保持那块的事儿。