紧急求助

PLC报警灯一直闪,但程序里没找到报警点,求助

17876474960
17876474960
2026/04/29 18:00

刚入行没多久,现在跟一个六轴机器人上下料的项目。用的三菱FX5U,触摸屏是威纶通。设备跑起来之后,操作面板上那个红色的报警灯一直在闪,但是HMI上没有任何报警信息显示,PLC里的特殊继电器SM0也试过监视没触发。

手动模式下灯不亮,自动一启动就闪。程序翻了好几遍,M区和D区都看过了,没找到跟报警灯相关的输出。有没有遇到过这种情况的?是不是跟什么系统寄存器或者安全回路有关系?

23 4

全部回复 (4)

人到中年
人到中年#1

三菱FX5U的报警灯如果走的是SM8000那些系统位确实可能漏掉,但更常见的是HMI宏指令或者间接寻址触发的。你去查一下触摸屏的LB寄存器,威纶通做闪烁效果经常用LB+周期宏去控制PLC里的一个中间点,这个点在程序里可能只是个空操作,看起来没接报警但灯照样闪。把HMI里的报警记录和宏都导出来看一遍。

2026/04/29 20:48
凯哥
凯哥#2

别光查程序,把电气图纸翻出来,报警灯那个输出点直接顺着线号查硬件。我上回遇到一模一样的情况,最后是安全门开关的信号被人在外部接成闪烁了,根本没走PLC。

2026/04/30 00:46
小鹏
小鹏#3

你确定SM0监视对了?FX5U是SMC0吧,通用错误是SM0,电池低是SM51,I/O错误是SM10。你手动模式不亮自动闪这个现象,更像是什么条件没满足触发的,SM8064这种你有没看?

2026/04/30 01:45
19850828
19850828#4

把报警灯对应的Y点强制ON一下,看是不是灯本身有问题,再强制OFF排除外部接线。如果强制都不闪,那就是灯坏或者24V虚焊。

2026/05/03 02:25