PLC安装接线图谁有现成的?端子排这块我得重新画

a518431
a518431
2026/04/29 19:01

最近接了个小活,水处理那套柜子,IO点数不多也就几十个,但要出完整的安装接线图给甲方存档。以前都是让设计随便画个原理图就完事了,现在甲方要求必须按规范来,端子排号、线号、线径、屏蔽接地全得标清楚。

我自己画也行就是费时间,一套图下来少说两三天。有没有现成的模板或者标准图能套的?最好带端子排排布那种。还有就是屏蔽线到底接哪儿,是单端接地还是两端都接,水处理现场干扰其实不算大但甲方老强调这个。

20 3

全部回复 (3)

zmj1988
zmj1988#1

端子排图这玩意儿没啥现成万能模板,IO点不一样排列就不一样,硬套反而容易出错。我们做法是先用EPLAN或者AutoCAD Electrical把IO表导出来自动生成端子排,再手动调顺序——数字量放一块、模拟量放一块、通讯单独一列,电源和地单独走。这样出来的图甲方基本挑不出毛病。

屏蔽接地看信号类型,4-20mA模拟量建议单端接地,接地端在PLC侧;通讯线比如Profibus两端都要接地但中间不能再重复接地,不然等电位差直接烧模块。数字量一般不强求,看现场干扰情况。线径这块我们公司有标准表,220V控制回路一般1.0平方,模拟量信号用0.5或者0.75带屏蔽的,电源线看负载功率算。

工期的话如果从零画一个人至少三天,用模板套能压缩到一天半,但前提是IO表得提前对清楚,IO表错了后面全得返工。

2026/05/01 14:34
hzw1983
hzw1983#2

单端接地和两端接地不能一概而论吧,得看现场有没有等电位连接。水处理现场一般有plc柜就地放也有远程IO站,柜子之间距离远了地电位差就出来了,不做等电位的话Profibus通讯肯定挂。最好两端都接然后中间用光纤或者信号隔离器隔一下。

2026/05/02 15:07
涛哥
涛哥#3

你们出图用啥软件?EPLAN正版一套好几万吧小公司真用不起,有没有便宜点的替代方案