刚接手一台SCA的涂胶机,开机就报E1203,触摸屏上能进报警历史但点进去就一行代码没别的说明。手册我翻了,只写了"通信异常"四个字就没了。PLC是西门子的,机器人那边是KUKA,是不是跟总线有关系?有没有整理过SCA报警代码对照表的?或者起码E1203这个怎么往下查?
E1203就是CC-Link跟上位机握手丢了,先看H1灯闪不闪,闪就是物理层没问题,查PLC那边CC-Link模块的ERR灯。90%是站号设重了或者终端电阻没拨。
你光说E1203没用,SCA这机器一报错就锁代码,具体看是开机就报还是涂胶走到一半报。开机就报查通信,走到一半报查胶压。
我们厂里碰到这种直接上SCA官网下那个报警代码手册,PDF三百多页全在里面。E12开头都是CC-Link相关的,03一般就是站号冲突,把现场那个从站地址重新拨一遍试试。