abb机器人走外部自动信号,哪种接法最省事还不踩坑

健健康康
健健康康
2026/05/01 08:28

厂里两台abb irb1200要跟上位plc联动,原来的io板子口不够用了,想直接走外部自动启动信号。不知道大家一般用profinet还是device net,还是老老实实加个dsqc那块标准io板?预算就三四千块,想问下哪种方案既省钱又不容易出问题。

顺便说下,plc是西门子的s7-1200,机器人柜子里目前只有一块标准的dsqc652板,被两个抓手气缸和三个传感器占满了。

2683 4

全部回复 (4)

老吕
老吕#1

我这边直接走profinet多,省事。1200和abb之间走profibus转profinet网关大概一千七八,信号线用现成的profinet屏蔽双绞线,柜子里打两个水晶头就行。我去年给客户搞过,调试也就半天。dsqc652那种老io板子加一块要三四千还得配端子排,不如直接走总线。

2026/05/01 21:01
杨庆国
杨庆国#2

你这预算三四千块,profinet方案不一定够。网关加交换机加调试工时加线缆,七七八八加起来少说五六千。我上个月才做了同样的项目,最后结账八千多。dsqc652那种io板便宜是便宜,但只能传开关量,状态信号多的场合根本不够用,劝你直接加钱上总线。

2026/05/03 15:11
wu1997
wu1997#3

你这个s7-1200是固件版本多少?profibus转profinet网关碰到过版本不匹配的情况,我这边去年踩过一次坑,西门子1200固件太老,网关死活连不上,最后还是直接换了1500。如果固件低于v4.4就别折腾profibus了。

2026/05/03 22:50
520
520#4

你那两台1200是同一个工程里联动,还是两条独立产线?联动的话走profinet有同步周期问题,两个机器人一起动作的时候容易丢包,我厂里那次搞了三天调试才稳。简单启停的话用dsqc那种io板反而皮实。