安川DX200码垛程序走Pallet指令还是自己写好

唐彬
唐彬
2026/05/05 19:54

最近在搞一个码垛项目,用的是安川DX200控制柜,机械手是MH50,配的视觉定位,箱子尺寸比较固定,垛型也不复杂,就是1托8层这种标准垛。

之前没用过安川自家的Pallet功能,网上资料也零零散散的。想问下这玩意儿直接调用Pallet指令方便还是干脆自己用SFTON、脉冲那套手写定位更稳?我们这项目节拍要求不高,每分钟3-4箱就行,主要怕后期垛型改了维护起来麻烦。

另外Pallet指令里那个堆叠数满了之后输出信号怎么接传送带?有没有踩过坑的兄弟说说实际用下来哪种方案靠谱点。

13 4

全部回复 (4)

zhiqiangl98
zhiqiangl98#1

Pallet指令直接调就行,DX200里Pallet功能挺成熟的,垛型参数在示教器里能直接编辑,改垛型比手写坐标省事太多。我们厂里六七个码垛工位全用的Pallet,MH50配DX200跑了快三年了没出过岔子。

关键是要把Pallet工位号、堆叠完成信号这些IO点规划好,我一般把堆叠完成信号接到M点再给传送带,动作加个0.3秒的延时再放行,不然箱子容易晃。满垛输出用PALLET完结标志直接给DO就行,不用单独写逻辑。

自己手写SFTON那种除非垛型特别不规则或者要跟产线联动算位置,否则纯属给自己找事,后期改一个数据要重新示教一堆点,烦死。

2026/05/05 22:47
小王
小王#2

反问一下,你那箱子定位是靠视觉给偏移量还是机械手走固定点?如果是视觉定位每个箱子位置都浮动的话,Pallet指令基点设置要注意下,视觉偏移叠加到Pallet坐标系里别搞串了,不然垛出来全是斜的。

2026/05/06 19:41
zmj1992
zmj1992#3

说个不一样的,我们之前那个项目一开始也用Pallet,后来改了自己写。原因是客户垛型隔三差五换,Pallet里那个表格编辑改起来倒是快,但每次改完都要手动跑一遍空跑验证,调试的小兄弟嫌烦,最后干脆用数组存坐标,HMI上能直接改,改完不用重新示教。

不过你这项目节拍才3-4箱每分钟,Pallet完全够用,别想太复杂了。

2026/05/08 04:39
19217393417
19217393417#4

Pallet工位号最大能设到多少来着?之前听人说有上限,超过多少个点就不让用了,没验证过。