厂里接了个小活,水处理那套,客户非要PLC故障报警单独走一路,跟控制回路隔开。我寻思直接用PLC本体上的指示灯加蜂鸣器不就完了么,他非说要什么独立的报警电路,搞个中间继电器再带个声光报警器。
问题是PLC报警输出点是晶体管的还是继电器的,跟外头那个声光报警器到底咋接的,中间需不需要加隔离或者放大,我有点没底。这套电路的原理是啥,有人能给画一下么,顺便说说大概用啥元器件,成本别太高。
你这单子挺简单啊,先看PLC输出类型,继电器输出的直接带24V中间继电器线圈,晶体管输出的就得注意极性还得查手册看能不能驱动继电器线圈电流。一般一套下来就一个中间继电器+声光报警器+保险丝,成本三四十块搞定。
原理就是PLC程序里写个故障条件触发输出点,输出点驱动中间继电器,继电器常开触点再去带声光报警器220V或者24V的电源。隔离这块,PLC输出和报警器电源之间本来就是隔离的,继电器就是隔离器件,没必要再加光耦啥的,画蛇添足。
水处理那个客户我估计是想做上位机报警+现场声光同步,你直接问下他要不要走通讯到触摸屏或者上位机。要是只走现场声光,按上面那套就够了。要是想走通讯,PLC里直接组态报警标签更省事,连中间继电器都省了。
你们别瞎出主意,中间继电器线圈电流一般50-80mA,晶体管输出PLC点直接驱动没问题倒是没问题,但万一现场干扰大或者PLC输出点带载不够,加个固态继电器(SSR)更稳,20块钱一个,比电磁继电器寿命长多了。声光报警器选DC24V的跟PLC电源统一,省一个电源模块。
你这晶体管输出还是继电器输出都没搞清楚就敢接活?万一接错了烧PLC输出点你赔不赔?先把PLC型号发出来再说。