项目上有个老活,安川MH50要整体往后平移200mm,工具和工件都不动,相当于把机器人基坐标系往世界坐标系负方向挪200。控制柜是DX200,走的绝对位置。
现在偷懒的想法是直接在R1里把$PX[1]那几个点X坐标统一减200,然后回原点重新示教一下用户坐标系。这台机子之前校过零点,电机编码器那块没动过,这样搞会不会跑出来位置不对?还有没有别的坑?
别直接改R1的PX坐标偷懒,那只是示教点位置,改完还得手动对一遍用户坐标系,不然TCP跑出来的轨迹全偏。$PX是点在用户坐标系下的值,你基坐标系没动、用户坐标系也没动,光改点数据,逻辑上是对的,但前提是你的用户坐标系定得准。
我们厂以前干过类似的,安川DX200/MH系列,整体平移量小(200mm这种),最稳的做法是:先把机器人回原点确认零点正常,然后重新示教用户坐标系的三点(原点+X方向+Y方向),示教完用$UFRAME确认下数据对不对,保存就行了。R1里那些PX点不用动,示教完自动就跑新位置了,省得改完漏改哪个点留隐患。
你要是怕零点飘,先查下$ENC_OFFS和$AXIS_CAL里的零点数据,跟备份对比一下,没问题再动用户坐标系。另外提醒下,MH50的减速比比较大,整体平移后注意看J2、J3轴的限位有没有到边界,留点余量别撞机。
你这零点没动的话,直接改R1的PX坐标X值减200就行了吧?用户坐标系都不用重新示教啊,基坐标系没变、用户坐标系定的是工件上的,工具也没变,示教点数据减200就是新位置。重新示教用户坐标系是多余操作,除非你用户坐标系原本就定得不准。
等等,你这个200mm平移是工件平移了还是机器人底座平移了?这俩处理方式完全不一样。题目里说的"整体往后平移200mm"是机器人本体底座动了,还是只把工件往后挪了200?
我们去年给客户干过一台MH180整体平移300mm的,当时直接重新示教了用户坐标系,没改R1的点数据。跑了半年了没问题。不过我们那台机子之前拆装过,零点重新校准过,所以选了重新示教的方案,你这种零点没动的情况应该更简单才对。