现场一台FX5U跑着跑出ERR灯常亮,触摸屏上显示"模块异常",把RUN/STOP开关拨到STOP再拨回去没用。有没有比较稳的复位办法?我看网上有人说直接断电重启就行,但产线跑一半这么搞怕丢数据。
ERR灯常亮不是简单停启能解决的,先看你GX Works3诊断里SM/SD的具体报错号。三菱FX5U的模块异常分好几种,IO校验错、模块通讯超时、还有CPU硬件自检不过,处理方法完全不一样。你现在干的事等于死马当活马医,不查报错号就断电,搞不好下次重启直接起不来,数据也未必保得住。
我这边欧姆龙CP1H遇上类似情况,先扫一下DM区错误代码,对应手册查CIF单元还是IO模块的问题。FX5U一样的逻辑,GX Works3诊断菜单里能找到具体报错码。
楼主你那触摸屏显示的"模块异常"是机架上哪个槽位?本体的还是扩展的?