讨论

力控报警那个控件是哪个?我找半天没翻到

难得糊涂
难得糊涂
2026/05/11 20:25

刚入行没多久,现在在做一个机器人打磨的项目,设备上接的力控传感器,这两天调试的时候老是弹报警,提示里面有个控件的参数不对,但是上位机界面里我翻了好几遍都没找到对应的设置项。

想问下各位,力控报警的这个控件一般藏在哪一层菜单下面?是不是要在示教器里单独开权限才能看到?我看的那套是发那科的,力矩补偿那块的数据我倒是能调,就是这个报警的阈值控件死活找不到入口。

16 3

全部回复 (3)

zhao_lei
zhao_lei#1

你说的是报警发生后弹窗里那个可以点进去改阈值的控件吧,那东西一般不在主界面里藏着,你按报警信息那行字长按三秒左右能进一个隐藏的工程师页面,里面有六个左右的参数能改,报警上限、滤波时间、采样周期都在里面。你要是没权限可能提示灰色,进菜单里把用户等级从操作员切到工程师才能编辑,密码一般装机的时候厂家会给你,初始的试试 admin 或者 engineer 这种。

2026/05/12 18:39
人到中年
人到中年#2

等下,楼主先确认一下你的力控是哪家的,ATI的、坤维的、鑫精诚的报警逻辑完全不一样,别上来就照搬参数。我手上做的项目ATI偏多,报警控件基本都在力控供应商自己的那个调试软件里,机器人示教器上反而是只读的,你得装力控厂家那个上位机才能调阈值,不是机器人系统里的菜单。

2026/05/22 14:18
小任
小任#3

打磨项目力控报警太频繁大概率是滤波器没调好,加速度突变太大直接触发了上限,你先别忙着找控件改数字,把搜索减速和滤波系数压下来试试,我之前一个项目从0.8压到0.3报警就基本不出了,再不行再去找控件改阈值。

2026/06/04 20:19