中国机器人网 App
手机扫码下载 · 或点击查看
刚到现场一台新装的西门子1200,输出接的是中间继电器线圈,24V的。上电跑程序,一到那个输出点ON,PLC直接报输出过载,点也亮了一下就灭了。
换了三个继电器都是一样的情况。接线检查过没短路,电源量了24.2V也正常。会不会是输出点本身有问题?还是我哪里漏了?
你先量一下那个输出点的实际电压,PLC报的过载很多情况是电流超了。1200晶体管输出每个点最大0.5A,你继电器线圈功率多少?我之前碰到一次是线圈短路电流上去的,量线圈电阻才几欧,正常怎么也得几十欧往上。
先别换继电器了,把那个点空载试一下。程序里强制ON,看PLC报不报错。不报就是你负载侧的事,公共端M也查一下有没有接错位。
你这描述不太对劲,1200输出过载保护动作很快,一般几十毫秒就断了,不是“亮一下”这么简单。你现场用的CPU是DC/DC/DC还是AC/DC/RLY?晶体管输出和继电器输出报过载的处理逻辑不一样,搞错了方向排查就白费功夫。