螺杆伺服报警 E-33 有碰到过的吗
小傅
2026/05/13 12:20
做挤出那块的项目,用的汇川IS620N配螺杆,料筒长度1.2米左右,减速机出来转30rpm。最近一开机就报E-33(编码器通讯异常),停机断电重启又好了,过个把小时又跳。线用的是厂家的标准屏蔽线,拖链里走的,敷设长度大概8米。PLC那边读伺服状态字是正常的,机械也没卡死。
我把编码器线两头都重新拧过了,屏蔽层在驱动器侧单端接地,从机柜到机台这段拖链弯半径大概100mm。有没有遇到过类似情况的,是驱动器通讯口问题还是线缆受干扰了?