讨论

焊机一启动DX200就报4710,焊机本身没报错字,怎么破?

2505689680
2505689680
2026/05/13 20:51

现场一台安川MA1440配DX200,机器人单独走程序没问题,焊机单独也能正常点。唯独机器人一发弧焊启动信号就跳出4710报警,提示是焊机错误那一条。但焊机面板上没看到任何错误代码,复位也清不掉,机器人断电重启还是老样子。

之前同样的配置在别的工位跑了大半年都正常,就这一台新接的焊机不行。已经查过DeviceNet通讯指示灯是绿的,焊机那边有没有人遇到过这种机器人报警、焊机却不报错的怪情况?

15 3

全部回复 (3)

小宋
小宋#1

4710报焊机错误但焊机自己不出错码,我碰到过几次,基本都出在通讯上。先别看指示灯绿不绿,把DX200里焊机那页的I/O信号状态全翻出来,重点盯弧焊建立反馈、电流检测反馈那几个,机器人一启动就抓时序,看哪个信号没回来。另外焊机侧的DeviceNet站号和机器人里设的对一下,有一次是站号被焊机厂家默认改成了2,机器人里还是1,通讯看着正常但数据全是垃圾,也会报4710。

2026/05/14 19:12
年年有余
年年有余#2

别光在通讯上转圈圈,焊机那边送丝机接口和地线接法不对也会出这个。我之前一台焊机地线虚接,机器人一动就报4710,焊机面板干干净净啥都没有。后来把地线单独拉一根到焊机输出端就好了。楼主先量一下焊机地线和工件之间的压降,超过2V基本就是这个毛病。

2026/05/15 22:35
小何
小何#3

焊机型号多少?不同厂家和DX200握手协议不一样,奥太和肯比这种第三方焊机走DeviceNet的话,有时候要刷焊机侧EDS文件,不是光接上线就完事。楼主焊机是新接的,之前工位那台是不是同一品牌?

2026/05/16 16:58