手上有个小活,6台汇川H5U要装在客户的包装线上,PLC本身没问题(我们仓库里备机测过都正常),一到现场接上线就隔三差五无限重启,控制柜里的开关电源换过了、24V也单独拉了一路,地线也接了,还是老样子。客户那边催得急,说再搞不定就换别的家了,兄弟们碰到过这种情况没?
我初步怀疑是干扰,但具体往哪查心里没底,再拖两天我这趟就白跑了。
先别瞎换东西,把PLC的供电单独拉一路出来,用万用表盯着24V看重启瞬间有没有掉压或者有尖峰。包装线现场变频器、伺服、继电器一堆,24V带太多负载或者线径细了重启的时候一拉低PLC就挂,这种坑我踩过三次了,线径从1.0换到2.5直接好了。
你确定接的是PE不是N?汇川这玩意对地挺敏感的,包装线又是金属框架到处都是感应电,我之前帮人处理过一个类似的,把控制柜外壳单独打一根地桩到地沟里,重启就停了。
6台机同时出问题概率太小了,怀疑是程序或者固件版本的事,你现场这几台固件版本是不是一样的?有没有做过在线升级?
现场有没有用无线的东西?包装线要是装了扫码枪或者无线网关,那种杂牌2.4G设备离PLC太近也会顶得它重启。